五、剖面圖審查中常見的問題 1.剖面位置不是選擇在層高不同、層數不同、內外空間比較復雜,具有代表性的部位。局部較復雜的建筑空間以及平面、立面表達不清楚的部位,也沒有繪制局部的剖面圖。總之剖面圖偏少。 2.剖面圖漏注墻、柱、軸線編號及相應尺寸,特別是廠房,其墻、柱、軸線之間的尺寸關系未標注清楚。 3.剖切到或可見的主要結構和建筑構造部位。如室外地面、底層地坑、地溝、夾層、吊頂、屋架、天窗、女兒墻、臺階、坡道、散水等及其他裝修等可見的內容沒能完整的表示。 4.高度尺寸標注不完整。一般只注外部尺寸及標高,而內部尺寸,如地溝深度、隔斷、內窗、內洞口、平臺、吊頂等平立面未能表達清楚的尺寸未表示。 5.有些節點構造詳圖索引號在平面圖上、立面圖上表示不清楚。而應在剖面圖上標注詳圖索引的,也未能標注。 六、構件安全與防火性能審查中常見的一些問題 (一)樓梯 1.梯段踏步級數。有出現違反不應超過18步,亦不小于3步的規定,出入口平臺下(梁下尺寸)不滿足≥ 2.0米 ,梯段凈高不滿足≥ 2.2米 的規定。樓梯平臺凈寬不滿足,應從扶手中心線標起,不小于梯段寬度,并不得小于 1.20米 。 2.有兒童使用的建筑。樓梯梯井大于 0.2米 時,未設安全防護措施,住宅、托、幼建筑、中小學校及少年兒童專用活動場所、文化娛樂建筑、商業服務建筑、體育建筑、園林景觀等允許兒童進入活動場所,樓梯豎向立桿間距大于 0.11米 ,不滿足規范要求。 3.需設防煙樓梯間的建筑。室外輔助防煙樓梯,在樓梯周圍 2米 范圍內的墻上開設窗洞口,不滿足規范要求。 4.封閉樓梯間及防煙樓梯間前室的內墻上。有開設其它門洞或封閉樓梯間門采用一般膠合門板等,未采用乙級防火門或雙向彈簧門(用于低層建筑)。 5.需設封閉樓梯間的建筑的首層樓梯間。將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但未采用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。 6.兒童使用場合的欄桿防攀登的措施,不同程度存在問題。 7.疏散門常見采用卷簾門,而不是采用向疏散方向開啟的平開門。 (二)電梯設計 1.消防電梯的一些構造要求不滿足。特別突出的問題是消防電梯井、機房與相鄰其它電梯井、機房之間未采用耐火極限不低于2.00h的墻隔開,當在隔墻上開門時未按規定開設甲級防火門。此外常見消防電梯前室未按規定設消火栓。 2.消防電梯井道底應考慮排水,但往往沒設計排水設施和貯水的空間。 (三)建筑構配件 1.防火墻設在轉道附近時。內轉角兩側墻上的門、窗、洞口之間的最近邊緣水平距離不滿足≥ 4.00米 的要求,又沒有采取相應的防火措施;還有緊靠防火墻兩側窗的水平距離滿足不了≥ 2米 的要求,又沒有采取相應的防火措施。 2.分別獨立設置的電纜井、管道井、排煙道、排氣道、垃圾道等豎向管道井、井壁上設檢查門,其檢查門未采用丙級防火門。 3.陽臺、外廊、室內回廊、上人屋面及室外樓梯等臨空欄桿(欄板)、女兒墻等安全防護(包括高度、防攀登、防墜落和豎桿間距等)。經常會不滿足規范要求(防護欄桿高度應從可踏面算起)。 4.無直接對外開窗的衛生間需設排氣道。并需設有進風口,設計時(住宅)往往缺排氣道或進風口。 (四)建筑無障礙設計內容涉及面廣 無障礙設計(在工程建筑強制性條文中)規定了:辦公、科研建筑;商業服務建筑;文化、紀念建筑;觀演、體育建筑;交通醫療建筑;學校、園林建筑;高層、中層住宅及公寓建筑等以及它們需設計無障礙設計的范圍,各施工圖存在問題較多。業主往往認為,我單位無殘疾人員,不必作無障礙設計,有些設計人員一味遷就業主,不作無障礙設計,有的僅在入口處設計坡道,漏做無障礙廁所及電梯,針對這一問題,有待于設計人員和全社員提高認識,重視無障礙設計(如北京市就明文規定,建筑總說明中必須寫明無障礙設計內容),以體現社會對殘疾人的關懷和人性化設計。
|