|
問題描述:衛生間漏水,主臥及書房墻紙發霉,床背景發霉,過道墻面發霉現場,衣柜發霉,鄰近衛生間的地板潮濕發黑。 施工安排: [size=12.0000pt]一、先解決滲水根源的管件破損嚴重問題。 成品保護內容為: 室內部分地面鋪地毯及紙板保護,墻面不施工區域珍珠棉和地毯保護,過道墻體紙板保護,燈具及 家具珍珠棉全覆蓋。 [size=12.0000pt]二、施工順序: (1)衛生間區域: 鑿除瓷磚及水泥砂漿墊層→清理基層→鑿開地暖輕質陶土層→地暖管新接→調試地暖及打壓→防水做三遍→澆筑輕質混凝土→再次涂刷JS防水涂料→養水測試→觀察恢復情況→鋪貼瓷磚→潔具安裝→撤成品保護。 1 鑿除衛生間地磚及水泥砂漿墊層,清理基層。將H型管件接好,pvc管接好后一并觀察滲漏水情況不少于12小時。 2 管口周邊及陰角部位堵漏王封堵,基層使用抗裂水泥砂漿進行找平處理,待找平層干透之后涂刷東方雨虹JS防水涂料 厚度不低于2mm。 3 在進行保溫層施工之前,將找平層清理干凈,不得有砂石碎塊 絕熱保溫層采用復合鋁箔擠塑聚苯乙烯保溫板 厚度不低于30mm。 4 安裝加熱管,加熱管的布置間距為100mm,采用旋轉式布管方式,同一通路的加熱管應保持水平,安裝加熱管時應防止管道扭曲,彎曲管道時,圓弧的頂部應加以限制,并用管卡固定,不得出現死折。 5 加熱管安裝完畢后 應進行沖洗及水壓測試,水壓測試應分別在澆筑混泥土填充前和填充層養護期滿后進行兩次,試驗壓力應為工作壓力的1.5倍,在試驗壓力下,穩壓1h,壓力降幅不大于0.05MPa. 6 填充層采用輕質混凝土澆筑 7 澆筑養護結束之后,表面涂刷雨虹JS防水涂料,厚度不低于2mm,并進行第二次養水測試,衛生間門口應設置止水坡,防止水滲出 8 恢復地面瓷磚,鋪貼瓷磚時不得出現空鼓,瓷磚接縫處應平整 無凹凸, 9 安裝潔具及保潔及撤場 (2)主臥室、過道及書房施工工序 拆除主臥及書房衣柜→拆主臥床背景→床移動位置→拆除主臥和書房的地板→鏟除墻紙及膩子→重批膩子→膩子打磨→鋪貼墻紙→安裝所有地板及床背景→安裝兩個房間整體衣柜→保潔及撤場 [size=12.0000pt]1,拆除整體衣柜 拆除時應注意衣柜配件及柜面的保護并放到指定區域 。 [size=12.0000pt]2,鏟除損壞區域墻紙及膩子面層,清理基層表面浮塵及雜質為 [size=12.0000pt]3,重批膩子兩遍,一道耐水膩子,一道抗裂膩子找平,膩子干透之后打磨平整 [size=12.0000pt]4,涂刷墻紙基膜,鋪貼墻紙,鋪貼必須黏貼牢固,無空鼓、翹邊皺折等缺陷 [size=12.0000pt]5,拆除主臥和書房的發霉地板,對地面潮濕部位進行烘干除濕,清理表面雜質,待地面干透之后重新安裝地板 [size=12.0000pt]6,恢復床背景,恢復衣柜,所有搬動家具應放回原位。 [size=12.0000pt]7,拆除成品保護,清理現場垃圾及保潔 附:施工排期表及勞動力計劃表
|